关于风管安装的要求,正确的有()。
A.风管接口的配置应根据现场安装位置精度缩小其有效截面B.法兰的连接螺栓的螺母宜在同一侧C.风管法兰的垫片厚度不应小于2.5mmD.风管与混凝土风道的接口应顺着气流方向插...
A.风管接口的配置应根据现场安装位置精度缩小其有效截面
B.法兰的连接螺栓的螺母宜在同一侧
C.风管法兰的垫片厚度不应小于2.5mm
D.风管与混凝土风道的接口应顺着气流方向插入
E.明装风管的水平度的允许偏差应为3‰ 展开
B.法兰的连接螺栓的螺母宜在同一侧
C.风管法兰的垫片厚度不应小于2.5mm
D.风管与混凝土风道的接口应顺着气流方向插入
E.明装风管的水平度的允许偏差应为3‰ 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、D、E
2020版教材P195 / 2019版教材P184
(2)风管安装。1)风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置应合理,不得缩小其有效截面。2)法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜在同一侧。3)风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸人管内,且不宜突出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。4)风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设置防雨装置,且不得渗漏。5)外保温风管必须穿越封闭的墙体时,应加设套管。6)风管的连接应平直。明装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰,总偏差不应大于20mm;明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰,总偏差不应大于20mm。暗装风管安装的位置应正确,不应有侵占其他管线安装位置的现象。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询