关于风管安装要求说法正确的是( )。
A.输送含有易燃易爆气体的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置B.输送含有易燃易爆气体的风管系统通过生活区房间时,不得设置接口C.风管内严禁其他管线穿越D.当风管穿过需要...
A.输送含有易燃易爆气体的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置
B.输送含有易燃易爆气体的风管系统通过生活区房间时,不得设置接口
C.风管内严禁其他管线穿越
D.当风管穿过需要封闭的防火墙体时,应设置厚度不小于1.2mm的钢制防护套管
E.直径或长边尺寸等于620mm的防火阀应设置独立的支吊架 展开
B.输送含有易燃易爆气体的风管系统通过生活区房间时,不得设置接口
C.风管内严禁其他管线穿越
D.当风管穿过需要封闭的防火墙体时,应设置厚度不小于1.2mm的钢制防护套管
E.直径或长边尺寸等于620mm的防火阀应设置独立的支吊架 展开
展开全部
【答案】:A、B、C
此题考查风管系统安装。输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置。输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。风管内严禁其他管线穿越。当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套管。直径或长边尺寸大于等于 630mm 的防火阀,应设独立支、吊架。
此题考查风管系统安装。若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询