1、5千瓦电机要多少安空气开关
2个回答
推荐于2017-11-26 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
P=1.5Kw I=P/U
220V I=P/U=6.81A 选10A就行了 型号 DZ47-10
380V I=P/U=3.94A 最好选10A 型号 DZ47-10
空气开关型号选择
D代表动力---C代表照明
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的
但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的
短路分断电流一般c型6000安d系列4000安
例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:
DZ--“自动”的反拼音
10--设计序号
100-是它的壳架等级
3---表示极数即三相
3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)
0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)
Ie=60A---过电流调节 额定电流。
要点:
1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压
2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流
用三相电,3台机总25千瓦左右用多大安电表和多安漏电开关,但不是一齐开有一台要齐开5个电机15千瓦?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
身份工作电压的?
追答
220v的最少要用20 安的。380v用10安的就可以了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: