期末考试题目,算不出,求大神~ 175
1.已知钢筋混凝土矩形梁(三级水工建筑),处于一类环境,其截面尺寸b×h=250×450(mm2),承受弯矩设计值M=120kN·m,采用C30混凝土和HRB335级钢筋...
1. 已知钢筋混凝土矩形梁(三级水工建筑), 处于一类环境, 其截面尺寸b×h=250×450(mm2), 承受弯矩设计值M=120kN·m,采用C30 混凝土和HRB335级钢筋。试配制截面纵向钢筋。
2. 已知钢筋混凝土矩形梁(三级水工建筑), 处于一类环境, 其截面尺寸b×h=250×500(mm2),采用C20 混凝土,配有HRB335级钢筋3Φ22(As=1140mm2)。试验算此梁承受弯矩设计值M=150kN·m时,是否安全。
3. 已知一均布荷载作用下的矩形梁(三级水工建筑物), 处于一类环境, 截面尺寸b×h=200×550(mm2), 承受剪力设计值V=180kN,采用混凝土C20,箍筋为HPB235级。若沿梁全长布置双肢Φ8箍筋,不设弯起钢筋,问箍筋间距应多少(取as=45mm)
4. 某矩形简支良,二级水工建筑物,处于一类环境,承受均部荷载设计值P=57kN/m(包括自重),梁净跨度Ln=5.3m,计算跨度L0=5.5m,截面尺寸b×h=250×550(mm2),混凝土为C20级,纵向钢筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用HPB234级,根据正截面受弯承载力计算已配有6Φ22的纵向受拉钢筋,按两层布置,分别按下列两种情况计算配筋
1) 由混凝土和箍筋抗剪
2) 由混凝土、箍筋和弯起钢筋共同抗简
5. 某钢筋混凝土轴心受压柱,为二级水工建筑物,其截面尺寸b×h=350×350(mm2),柱高3.5m,两端为不移动铰支座,采用C20混凝土,已配有8Φ14钢筋,作用在截面上的轴心压力设计值N=1200kN,试复核截面是否安全。
6.某钢筋混凝土柱,为二级水工建筑物,其截面尺寸b×h=250×500(mm2),柱计算长度L0=3m,采用C20混凝土,HRB335级钢筋,轴向压力设计值N=3000kN,弯矩设计值M=150kN· m。试计算该柱纵向受力钢筋,并画出配筋图。
7. 由混凝土小型空心砌块砌成的独立截面尺寸400×600(mm2),砌块的强度等级MU10,混合砂浆强度M5,柱高3.5m,两端为不动铰支座,柱顶承受轴向压力标准值Nk=230kN(其中永久荷载190kN,已包括柱自重),试验算该柱底的承载力。 展开
4C20,As=1256mm2
不安全,可承受126.309kN·m<150
5. 安全,可承受1330kN
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |