工厂无功功率补偿

若该厂10KV系统有功计算负荷4000Kw,无功计算负荷为3000KVar,其年平均有功负荷系数0.75,年平均无功负荷0.8,如果用并联电容将其功率因数补偿到0.95计... 若该厂10KV系统有功计算负荷4000Kw,无功计算负荷为3000KVar,其年平均有功负荷系数0.75,年平均无功负荷0.8,如果用并联电容将其功率因数补偿到0.95计算应加并联电容容量?
一楼您认为“年平均有功负荷系数0.75,年平均无功负荷0.8”是没用的吗?
展开
 我来答
xuqiang2006911
2010-07-15 · TA获得超过2311个赞
知道小有建树答主
回答量:613
采纳率:50%
帮助的人:475万
展开全部
负荷系数是0.75,则有功负载是:4000KW*0.75=3000KW
无功负载是:3000kvar*0.8=2400kvar;
则功率因数为0.781;
如果补偿到0.95时,则无功功率为986kvar;
需要补偿:2400-986=1414kvar.
建议补偿容量放到1600kvar以上,一方面是因为选取电容器时,电容器的额定电压是要高于系统电压的,其容量要损失一部分;另外,电容使用一个阶段后,其容值是要下降的.
百新机械
2023-11-27 广告
江苏百新机械制造有限公司是国内金属补偿器行业的佼佼者。我们拥有丰富的生产经验和先进的生产技术,以及完善的售后服务。我们的金属补偿器具有优异的性能和持久的使用寿命,能够满足各种复杂环境下的高温、高压、耐腐蚀等严格要求。我们的产品广泛应用于石油... 点击进入详情页
本回答由百新机械提供
陈坚道
高粉答主

2010-07-15 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
1》平均功率因数:
COSφ=有功能量/根号(P×P+Q×Q)=4000/根号(4000×4000+3000×3000)=0.8
2》功率因数从0.8提高到0.95时每KW功率需电容补偿量为0.421KVar,总电容补偿量:
Q=0.421×4000=1684(KVar)

参考资料: 《简明实用电工手册》

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友174ac93
2010-07-26
知道答主
回答量:42
采纳率:0%
帮助的人:13.5万
展开全部
同意楼上两位的意见,装机容量要达到1600才行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
495177014
2010-07-23
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
同意 10KV分3组较好,自动工作的
已赞过 已踩过<