若该厂10KV系统有功计算负荷4000Kw,无功计算负荷为3000KVar,其年平均有功负荷系数0.75,年平均无功负荷0.8,如果用并联电容将其功率因数补偿到0.95计...
若该厂10KV系统有功计算负荷4000Kw,无功计算负荷为3000KVar,其年平均有功负荷系数0.75,年平均无功负荷0.8,如果用并联电容将其功率因数补偿到0.95计算应加并联电容容量?
一楼您认为“年平均有功负荷系数0.75,年平均无功负荷0.8”是没用的吗? 展开
一楼您认为“年平均有功负荷系数0.75,年平均无功负荷0.8”是没用的吗? 展开
百新机械
2023-11-27 广告
2023-11-27 广告
江苏百新机械制造有限公司是国内金属补偿器行业的佼佼者。我们拥有丰富的生产经验和先进的生产技术,以及完善的售后服务。我们的金属补偿器具有优异的性能和持久的使用寿命,能够满足各种复杂环境下的高温、高压、耐腐蚀等严格要求。我们的产品广泛应用于石油...
点击进入详情页
本回答由百新机械提供
展开全部
1》平均功率因数:
COSφ=有功能量/根号(P×P+Q×Q)=4000/根号(4000×4000+3000×3000)=0.8
2》功率因数从0.8提高到0.95时每KW功率需电容补偿量为0.421KVar,总电容补偿量:
Q=0.421×4000=1684(KVar)
COSφ=有功能量/根号(P×P+Q×Q)=4000/根号(4000×4000+3000×3000)=0.8
2》功率因数从0.8提高到0.95时每KW功率需电容补偿量为0.421KVar,总电容补偿量:
Q=0.421×4000=1684(KVar)
参考资料: 《简明实用电工手册》
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
同意楼上两位的意见,装机容量要达到1600才行
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
同意 10KV分3组较好,自动工作的