工厂无功补偿的问题!

各位老师你们好,我厂供电变压器采用的是315KW的,是高压计量的,工作电机如下:110kw一台,45kw两台,30kw一台,还有几台都是3.0——7.5的电机。正常工作时... 各位老师你们好,我厂供电变压器采用的是315KW的,是高压计量的,工作电机如下:110kw一台,45kw两台,30kw一台,还有几台都是3.0——7.5的电机。正常工作时总电流在350到400左右。请问郭老师,这种情况下无功补偿的电容量取多大呢?现有一台8路的无功补偿器,电容是4块12kver,4块15kver的。补偿柜的电流表显示很小,全投入的时候在100A左右,功率因数也较低,0.9都不到。这种情况应该怎样改进呢?
还有就是,此补偿柜很容易放弧,每年放弧都要炸掉2块切换接触器!是什么原因呢?盼高人答复!
展开
 我来答
创新动画
2015-12-04 · 知道合伙人情感行家
创新动画
知道合伙人情感行家
采纳数:55533 获赞数:107234
爱读励志方面的书籍,爱思考人生价值,擅长心理分析。

向TA提问 私信TA
展开全部
  电力电网中的负荷如变压器、电动机等,很多属于感性负荷,需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联智能电力电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,减少了无功功率在电力电网中的流动,所以可以降低变压器与线路因传输无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项收效快、投资少的降损节能措施。电网系统中常见的无功补偿方式包括:
  1.集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;
  2.单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等;
  3.分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器。
  无功补偿具有优点:
  1.降低电能损耗;
  2.改善电能质量。电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关系十分密切。合理安装补偿设备可以改善电压质量。
  3.挖掘发供电设备潜力
  (1)如需要的有功不变,则由于需要的无功减少,因此所需要的配变容量也相应地减少;
  (2)在设备容量不变的条件下,由于提高了功率因数可以少送无功功率,因此可以多送有功功率;
  (3)安装智能无功补偿设备,可使发电机多发有功功率。系统采取无功补偿后,使无功负荷降低,发电机就可少发无功,多发有功,充分达到铭牌出力。
  4.减少用户电费支出
  (1)可以避免因功率因数低于规定值而受罚。
  (2)可以减少用户内部因传输和分配无功功率造成的有功功率损耗,因而相应可以减少电费的支出。
  就三种补偿方式而言,无功就地补偿克服了集中补偿和分组补偿的缺点,是一种较为完善的补偿方式:
  (1)有利于降低电动机起动电流,减少接触器的火花,提高控制电器工作的可靠性,延长电动机与控制设备的使用寿命。
  (2)因智能电容器与电动机直接并联,同时投入或停用,可使无功不倒流,保证用户功率因数始终处于滞后状态,既有利于用户,也有利于电网。
  确定无功补偿容量时应注意:
  1.在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的;
  2.功率因数越高,每千伏安补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
  当前很多用电设备量大的企业都会用到无功补偿设备,煤矿上用的更多,而且有专业的无功补偿设备生产公司。
  资料来自百科~
奥特电器深圳
2012-02-27 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1414万
展开全部
呵呵
你的电容柜,设计的容量应该是符合你的负载要求的。
你说:“补偿柜的电流表显示很小,全投入的时候在100A左右,功率因数也较低,0.9都不到。”,从这点判断,电容器可能已经失效啦,原因应该是你后面说的:“此补偿柜很容易放弧,每年放弧都要炸掉2块切换接触器”。你说的的“放弧”,实质上是系统内有较强的谐波,被电容器放大后,导致电流过大而过热。
你查查,电机是否配有变频器?全部变频器的总功率是否超过100KW(变压器容量的30%以上了),如果是,哪你要首先想办法抑制谐波才行,变频器就是一个谐波发生器,谐波导致电容器很快老化失效。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-02-28
展开全部
建议尽量不要使用接触器,很容易坏,特别是厂 内负载频繁变化,接触器频繁动作的话,很容易坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ade3556
2012-02-29
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:3.1万
展开全部
照理说315KW补100A左右的差不多了你说功率因数低于0.9,那可能你的电容老化,容量变小,另外你的补偿柜容易放弧,是由谐波引起的吧.得补谐波才行.要不然还会炸的.你那接触器投切的早点换了吧,现在市场上低压的用接触器的没几家吧,一般都用可控硅静止投切的.建议你使用现在最新的补偿设备SVG,它具有补偿和滤波功能.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tanfengaq
2012-03-01 · TA获得超过184个赞
知道小有建树答主
回答量:135
采纳率:0%
帮助的人:88.7万
展开全部
我是来学习的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式