电动机星形-三角形降压启动问题。 200

电动机*-△电路中,U1,U2.V1,V2有电流。W1,W2没有电流。请问是什么原因?电动机的总进线是三相电流严重不平衡。分别为60A.60A.90A.两个接触器的出线端... 电动机*-△电路中,U1,U2.V1,V2有电流。W1,W2没有电流。请问是什么原因?电动机的总进线是三相电流严重不平衡。分别为60A.60A.90A.两个接触器的出线端测量电压正常,(把电动机的六根线拆下,接上的时候,电压都正常。)谢谢大神们,请问是什么原因 展开
 我来答
爱油条不爱炸鸡
2019-02-15
知道答主
回答量:96
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
不知道
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
187******69
2019-02-15
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:2.4万
展开全部
诶地咖啡咖啡看看佛佛,死佛法咖啡苦咖啡看法发发卡佛,大姐夫快疯了看过看法啦发发,电话打开方法浪费卡卡发,休佛法老公老公看看发卡发。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
132******52
2019-02-15
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,交流接触器KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法下降压启动。