电动机星形-三角形降压启动问题。 200
电动机*-△电路中,U1,U2.V1,V2有电流。W1,W2没有电流。请问是什么原因?电动机的总进线是三相电流严重不平衡。分别为60A.60A.90A.两个接触器的出线端...
电动机*-△电路中,U1,U2.V1,V2有电流。W1,W2没有电流。请问是什么原因?电动机的总进线是三相电流严重不平衡。分别为60A.60A.90A.两个接触器的出线端测量电压正常,(把电动机的六根线拆下,接上的时候,电压都正常。)谢谢大神们,请问是什么原因
展开
展开全部
1、合上空气开关QF引入三相电源。
2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,交流接触器KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法下降压启动。
3、当时间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开,交流接触器KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线,KM3的辅助常闭触点闭合为KM2线圈的通电做好准备。
4、时间继电器KT动作使,其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路,使得KM2通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合将定子绕组接成三角形,电动机在△接法下运行。
5、电动机的过载保护由热继电器FR完成
6、线路中的互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路。
7、空气开关下面的电流互感器和电流表,是为了测量电动机电流,便于监视电动机的运行情况。
星三角电路故障检测
一,按启动按钮接触器没动作(断路器闭合的前提下)
1、查看电压表,电源指示灯是否工作(判定电源是否有问题)
2、测量启动按钮按下是否通路或接触不良(更换或拆开清理触点)
3、如有热继电器,检查是否涉及过载后未复位。测量热继电器的常闭触点在复位状态是否通路。(换掉热继电器或拆开清理触点)
4、检查KM2的电磁线圈是否损坏(更换)
5、查找控制回路线是否有烧断,虚接,机械损坏。
二、启动按钮按下后电机运行,松开电机停止
1、测量停止按钮常闭端是否通路(更换或拆开清理触点)或狂按几下
2、KM2常开端触点闭合状态是否通路(更换或拆开清理触点,有条件加辅助触点的可以外加辅助触点)
3、KM2启动按下时是否跳动厉害,KM2的电磁衔铁夹层出灰尘过多,跳动导致常开触点无法闭合(更换或拆开清理)
三,启动按钮按下后接触器动作,电机不转。
1、主回路问题,接触器主触点,电机电源线是否有断开的
2、KM1接触器没吸合,查看时间继电器是否正常工作
3、KM1线圈是否烧坏
4、KM3的常闭触点是否通路
5、电机卡死。
四,二次启动跳不起来
1、查看时间继电器二次启动输出是否正常
2、KM1常闭触点是否通路
3、KM3接触器,主触点是否烧坏
4、延时时间是否设置太短,电机负荷过重
将更换了时间继电器并时间延长一点,切换就正常了。 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用降压启动。该方...
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
星三角降压启动应用于功率较大的电机,采用此方法启动时,降压启动时间一般在10-15秒内,每两次间隔时间应在15-20分钟内。根据电机功率大小来定一次启动时间,一般18.5KW不超过10秒、30KW不超过12秒。以下几例是本人在维修当中遇到的比较典型的案例,现和大家分享如下:
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2019-02-15
展开全部
首先在断电的情况下检修,确定:
接触器是否正常;
确定各个电线线路无断路或虚连;
电路是否接线有误;
用摇表测电机各个绕组是否有问题以及绝缘等级
在保障安全的情况下,正确连接好后,短时间的空载启动并测量,确认是否为电机故障
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询