晶体管型欧姆龙plc的输出com端当使用脉冲输出时是否24v跟0v都可以接吗?
展开全部
不可以,晶体管电路是有固定的电流流向的,分漏型和源型,也叫NPN和PNP型。漏型是输出端流向Com端,源型是Com端流向输出端。类型不同,决定了Com的极性。
如果是漏型:Com端接0V,这样输出点动作,打通端子和Com,允许外部元件电流通过到0V,形成通路,外部元件工作。漏型拉低输出端电压,让外部高压通过,像个开关,允许别人动作。
如果是源型:Com端接24V,这样输出点动作,打通端子和Com,那么输出端就输出正电,外部元件一端接0V,一端接PLC输出端子,这样外部元件就工作了。源型拉高输出端电压,像电源一样给外部设备供电驱动其工作。
亚洲大部分电路是NPN型,欧美大部分是PNP型的,设计的时候请留意。
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
大功率稳压器是浙江征西电气集团有限公司的重要产品之一。它具备出色的电压稳定能力,能在电网电压波动时,自动调整输出电压,确保稳定在设定值范围内。这种设备广泛应用于工矿企业、油田、医院等需要稳定电压的场所,保障各类精密仪器和大型设备的正常运行。...
点击进入详情页
本回答由征西刘刘提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询