晶体管型欧姆龙plc的输出com端当使用脉冲输出时是否24v跟0v都可以接吗?
1个回答
展开全部
不可以,晶体管电路是有固定的电流流向的,分漏型和源型,也叫NPN和PNP型。漏型是输出端流向Com端,源型是Com端流向输出端。类型不同,决定了Com的极性。
如果是漏型:Com端接0V,这样输出点动作,打通端子和Com,允许外部元件电流通过到0V,形成通路,外部元件工作。漏型拉低输出端电压,让外部高压通过,像个开关,允许别人动作。
如果是源型:Com端接24V,这样输出点动作,打通端子和Com,那么输出端就输出正电,外部元件一端接0V,一端接PLC输出端子,这样外部元件就工作了。源型拉高输出端电压,像电源一样给外部设备供电驱动其工作。
亚洲大部分电路是NPN型,欧美大部分是PNP型的,设计的时候请留意。
假如我用的步进电机的pu+接了24v并串接个电阻,那么pu-接plc的脉冲输出端,这个时候我应该选什么类型的plc呢?用pnp或者npn的plc都能正常给出脉冲吗?
追答
选漏型,Com端接0V,这样Pu-才能通过PLC的输出点连接到0v, 那么Pu+与Pu-之间的电路负载才能被驱动。(把PLC的输出端到Com之间想像成一个开关)。
如果选PNP型,只有一种情况可行,就是那个输出点与Com是独立的一组,完全与其他输出点隔离,通过反接可行,就是COm接Pu-,输出端接0V。但是这种情况会破坏输出点的统一设计,最好不要。