欧姆龙一般PLC的两种脉冲模式 CW/CCW的接线方式和脉冲加方向的接线方式相同吗
相同的。
脉冲+符号:此模式一般应用于脉冲输出频率不超过200kpulse/s的情况下且不适合长距离发送脉冲,抗干扰能力差,一般在小型PLC中应用这种方式,比如西门子S7-200系列,三菱FX系列,松下FX系列等。
CW+CCW:脉冲输出频率超过200kpulse/s以及长距离发送脉冲的情况下使用此模式,此模式抗干扰能力强,信号传输的准确性也更高,一般我们在大型模块化PLC中的位置控制模块上使用,比如三菱的QD75模块,松下的PP42模块等。
扩展资料
因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的温度值应该用16进制方式去监视。例如:当200CH中的数据是&4000(即6.66V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#100。
&符号表示十进制数;#表示十六进制数。
SCL指令应用案例
条件:欧姆龙PLC变送器的输出信号为0-10V,对应压力为0-400MPa;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000。
目的:使用SCL指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到0-400MPa(BCD)显示输出。
参考资料来源:百度百科-当前值
2021-01-14 广告
一样的世界两根线只是CW/CCW的是两根多发出脉冲的,只是两路脉冲发的方式不同。
控制方式主要分为两种:
a、PLC脉冲IO口直接向伺服驱动器的脉冲IO口发送脉冲控制电机旋转(本章讲解此方式)
b、PLC通过总线通讯的方式控制伺服电机旋转,比如三菱SSCNET Ⅲ光纤总线、施耐德CANOPEN总线等。
扩展资料
①接PLC,用编程软件查看脉冲个数或码值是否正确;
②接示波器查看波形;
③用万用表电压档测试输出是否正常。举个欧姆龙编码器的例子:为NPN输出,测量电源正极和信号输出线:晶体管置ON时输出电压接近供电电压;晶体管置OFF时输出电压接近0V。为PNP输出,测量电源负极和信号输出线:晶体管置ON时输出电压接近供电电压;晶体管置OFF时输出电压接近0V。