乙类仓库防火分区面积
1个回答
展开全部
乙类仓库防火分区面积根据厂房耐火等级及厂房层数有所不同,最大不超过5000平米。
乙类仓库具体防火分区面积为:一级耐火等级的厂房,单层厂房不超过5000平米、单层厂房不超过4000平米、单层厂房不超过4000平米;二级耐火等级的厂房,单层厂房不超过4000平米、单层厂房不超过3000平米、单层厂房不超过1500平米。
厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加1.0倍(也就是要X2,在看书时要认真品一下书里面的字,个人认为消防里的文字描述有点绕口。当丁、戊类地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。
特别场所:一、二级耐火等级+营业厅、展览厅+设置自动灭火系统和火灾自动报警系统+不燃或难燃装修材料时规定:设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡。设置在单层建筑内或仅设置在首层内时,不应大10000㎡。