展开全部
在模板拆除工作中,一共有两大类强度要求。
一、承重的模板:
详细时间规定见《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条规定。 不同的构件需要达到的设计混凝土立方体抗压强度标准值的百分率如下:
1、板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
二、非承重模板:
包括基础、柱子、压顶的侧模板,另外还有梁、和墙的侧模板,其拆除时只要强度能保证其表面、棱角不因拆模而受损坏即可拆除。但对于墙体大模板,在常温下则要求强度达到1N/mm2时方可拆除。
此外,在混凝土施工过程中还有一个强度经常被用到,就是混凝土可以上人的强度要求:这个强度为1.21N/mm2。填表时,对承重模板按规划要求进行填写即可,不承重的侧模板你填1N/mm2即可,没有任何问题。