展开全部
加消防强切只要在原图上加上下图中红框部分的分励脱扣器即可。
红框部分放大如下图所示:
分励脱扣器本质上是一个分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,
在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器,再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷。
扩展资料:
消防强切总线工作电压24V,电源电压DC24V,模块上有两个指示灯,一个是巡检指示灯,另外一个是动作指示灯,模块内置有一对常开、常闭触点,连接外部设备动作触点上,
在有消防信号报警时,给出一个信号,这个信号是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器,再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器,中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。