三菱FX2N系列PLC怎样同时连接威纶MT6100i触摸屏及留有一个rs485两线制的modbus从站给上位机? 50

RT现在把MT6100I的COM1口的RS4854W和三菱PLC的FX2N通讯(通讯成功);后面我通过MODBUSSERVER功能,端口选择COM2接口类型为RS232,... RT 现在把MT6100I的COM1口的RS485 4W和三菱PLC的FX2N通讯(通讯成功);后面我通过MODBUS SERVER功能,端口选择COM2接口类型为RS232,但是我用rs485转rs232的转换器连接到电脑上,用modscan32通讯不成功,这是怎么回事? 是不是我还可以选择COM3口接口类型为RS482 2W的?然后把PLC和触摸屏的线剪断后把-6和+9并出来? 展开
 我来答
亮京意然
2014-04-26 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:46.7万
展开全部
看你的说明,你选择的是COM2,本身COM2已经是RS232了,你再用RS485转232,这肯定是有问派穗漏题的尘烂族肆
追问
客户要求的是RS485 2W制的 只能在把232转成485的
追答
那你使用COM3吧,COM3自带485接口,但是不知道你是准备把触摸屏作为主机还是从机,触摸屏作为从机不晓得行不行
匿名用户
2014-04-26
展开全部
在FX2N上加一块485BD模块,或者直接232BD模块
追问
已经加了232BD的模块,这个模块要给GSM模块用,当系统出现故障时要发短信给客户,所以最终的Modbus只能走触摸屏,求解答
追答
我也不大懂,那加块485BD试试,分别并接到转化器和上位机上。至于把触摸屏和plc通信的线剪断没看到人弄过