兆欧表使用和读数

 我来答
惠企百科
2022-12-01 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

2、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

3、测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。

将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障,应检修后再用。

4、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

5、摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。

6、读数完毕,将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。

扩展资料

注意事项

1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

3、兆欧表线不能绞在一起,要分开。

4、兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

5、测量结束时,对于大电容设备要放电。

6、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。

7、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。

8、要定期校验其准确度。

参考资料:百度百科——兆欧表



夕资工业设备(上海)
2024-11-15 广告
现货电话021-60959610 要现货?价格好交期短?找夕资工业就对了!夕资工业库存有大量的中国市场所需求的光栅尺、编码器、长度计、信号线等产品,以方便广大客户紧急调用。在备件库存之外,我们建立了专业检测维修实验室,拥有专业的检测维修设备... 点击进入详情页
本回答由夕资工业设备(上海)提供
桓畅卢信鸿
2019-05-21 · TA获得超过1245个赞
知道小有建树答主
回答量:1415
采纳率:100%
帮助的人:7.3万
展开全部
主要用来测量电机等设备的对地绝缘程度,大约以120转每分的速度摇动手柄,等待一会儿看看上面的读书,是多少就是多少兆欧。比如读数是十,就是十兆欧。电动机对地绝缘值在五兆欧以上就可以使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电子电工黄超想
2021-05-12 · TA获得超过276个赞
知道小有建树答主
回答量:290
采纳率:100%
帮助的人:19万
展开全部

兆欧表即,绝缘电阻表,是电工上岗证实操必考内容之一,视频介绍了指针式兆欧表的使用方法和注意事项,最后展示了实际测量过程。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
姓撞淘I
高粉答主

2019-10-08 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:24.2万
采纳率:1%
帮助的人:1.2亿
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
旗佑孝婉秀
2019-06-24 · TA获得超过1171个赞
知道小有建树答主
回答量:1466
采纳率:0%
帮助的人:6.5万
展开全部
