三相220V60HZ的电源能否转换成380V50HZ
应公司最近有一设备须要出口,对方使用的电源是三相220V60HZ,该设备主要有发热盘和电机组成,当然还有若干接触器和温控仪。若将全部原件改成对方电源相符,须定制还费时。本...
应公司最近有一设备须要出口,对方使用的电源是三相220V60HZ,该设备主要有发热盘和电机组成,当然还有若干接触器和温控仪。若将全部原件改成对方电源相符,须定制还费时。本人想能否直接把三想220V60HZ电源转成我们使用的三相380V50HZ。不知可行不?
若是用变频器的话须要考虑三相平衡的问题,另外因电机功率较大,原来就使用380V三角形接法,用三相220V似乎不可行。本人比较倾向于用三相变压器把220V升压到380V,再用变频器控制电机〈原设计就是用变频器调速〉。发热原件本人想来也不会有什么问题,本来就是电阻嘛,不关乎频率。主要考虑温控仪和接触器是否可以直接接在220V60HZ的电源上。今天看了下接触器线圈电压上标示是200V/240V 50HZ/60HZ。似乎也好用,现在
温控仪还有点问题,因其上面电压标示是220V50HZ,不知能否直接接到220V60HZ的电源上? 展开
推荐于2018-04-12 · 知道合伙人金融证券行家
关注
展开全部
设计变频器可以解决。
变频器的功能:
1. 交-直-交变频器先将频率固定的交流电"整流"成直流电,再把直流电"逆变"成频率任意可调的三相交流电(结构复杂,价格昂贵,多为大工业用)。
2. 交-交变频器把频率固定的交流电直接转换成频率任意可调,转换前后相数相同的交流电(结构简单,使用广泛,大中小功率都适用)。
3. 三进三出变频器 变频器的输入侧和输出侧都是三相交流电。绝大多数工业用变频器都属此类。
4. 单进三出变频器 变频器的输入侧为单相交流电,输出侧是三相交流电。家用电器里的变频器均属此类,通常容量较小。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
变频器的功能:
2010-07-27 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
设计变频器的可以解决你的问题。
变频器
通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC),我们把实现这种转换的装置称为“变频器”(inverter)。
变频器的功能:
如果原来的电动机是三相220V△接法的,那么接成Y形的工作电压正好就是380V。工作频率60Hz,则使用在50Hz的交流电场合,电源频率的下降会对电机产生很多不利影响,如定子电流增加、功率因数下降、效率降低、温度升高等。另外,电动机转速下降,使风量减少,散热不利,电机发热更为严重。 但是只要不接近满载是可以使用的。
另外50HZ的电源用于60HZ的电机,转速下降了16.67%。
逍遥子 QQ:987894787
另外50HZ的电源用于60HZ的电机,转速下降了16.67%。
逍遥子 QQ:987894787
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据你说的情况,可以直接用三相变压器将220V三相变成380V三相,发热盘对频率无防,50HZ的电机使用60HZ电源可能会速度变快,而且发热可能相对更大些。你可以测试一下你的电机是否能承受。接触器和温控仪可以不用更改。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你这种情况就算是把输入380 50HZ转换成220V 60HZ ,还是要用变频电源来出厂测试的,考虑配变频电源吧,变频电源方面可以咨询:0531-88680575