220kv高压线上工作多少米填写带电作业工作票
这项工作分为以下内容:
一、在带电线路杆塔上的工作:
在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小距离不得小于表5-1的规定。
进行上述工作,应使用绝缘无极绳索,风力应不大于5级,并应有专人监护。
如不能保持表5-1要求的距离时,应按照带电作业工作或停电进行。
表5-1 在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离
电压等级 安全距离
10kV及以下 0.70m
20、35 kV 1.00m
63(66)、110kV 1.50m
220kV 3.00m
330kV 4.00m
500kV 5.00m
————————————
二、邻近或交叉其他电力线路的工作:
停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至表5-2安全距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。
如邻近或交叉的线路不能停电时,应遵守5.2.2~5.2.4条的规定。工作中应采取防止损伤另一回线的措施。
表5-2 邻近或交叉其他电力线工作的安全距离
电压等级 安全距离
10kV及以下 1.0m
20、35kV 2.5m
63(66)、110kV 3.0m
220kV 4.0m
330kV 5.0m
500kV 6.0m
邻近带电的电力线路进行工作时,有可能接近带电导线至表5-2安全距离以内时,应做到以下要求:
1)采取有效措施,使人体、导线、施工机具、牵引绳索和拉绳等与带电导线符合表5-2安全距离规定;
2)作业的导、地线还应在工作地点接地。绞车等牵引工具应接地。
————————————
三、同杆塔架设多回线路中部分线路停电的工作:
在同杆塔架设的多回线路中,部分线路停电检修,应在工作人员对带电导线最小距离不小于表5-1规定的安全距离时,才能进行。
严禁在有同杆架设的10kV及以下线路带电情况下,进行另一回线路的登杆停电检修工作。
————————————
四、带点作业一般安全技术措施:
进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不得小于表10-1的规定。35kV及以下的带电设备,不能满足表8-1规定的最小安全距离时,应采取可靠的绝缘隔离措施。
表10-1 带电作业时人身与带电体的安全距离
注:220 kV带电作业安全距离因受设备限制达不到1.8m时,经本单位主管生产领导(总工程师)批准,并采取必要的措施后,可采用括号内(1.6m)的数值。
————————————
五、绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不得小于表10-2的规定。带电作业不得使用非绝缘绳索(如棉纱绳、白棕绳、钢丝绳)。
————————————
六、等电位作业:
等电位作业人员对接地体的距离应不小于表10-1的规定,对相邻导线的距离应不小于表10-4的规定。
————————————
对照一下你所说的是哪种工作项目,具体内容和注意事项另见以下(2013年版本)
2023-06-12 广告