如何根据弯矩来配筋 5

 我来答
热点那些事儿
高粉答主

2021-09-08 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:8668
采纳率:100%
帮助的人:209万
展开全部

梁配筋的计算规则:集中标注包括梁编号、梁截面尺寸、箍筋、通长筋或架立筋配置、梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置、梁顶面标高高差(该项为选注)。原位标注内容包括梁支座上部纵筋(该部位含通长筋在内所有纵筋)、梁下部纵筋、附加箍筋或吊筋、集中标注不适合于某跨时标注的数值。

集中标注表示:框架梁KL1,3跨,一端有悬挑,截面为300*600;箍筋为I级钢 筋,直径8,加密区间距为100,非加密区间距为200 ,均为两肢箍;上部通长筋 为2根直径22的二级钢。

原位标注表示:支座1上部纵筋为4根直径22的二级钢,支座2两边上部纵筋为6 根直径22的二级钢分两排,上一排为4根,下一排为2根;第一跨跨距3600,下部纵筋为3根直径18的二级钢,全部伸入支座;第二跨跨距5800,下部纵筋为 4根直径18的二级钢,全部伸入支座,以后类推。

区分正负

一般而言,在不同的学科中弯矩的正负有不同的规定。规定了弯矩的正负,就可以将弯矩进行代数计算。

在传统材料力学教程中,规定截面上的弯矩使该截面的临近微段向下凸时取正号,反之则取负号;而在结构力学中定义则正好相反,工程实际中,如果没有特别说明,一般引用结构力学中的定义法。 

凡截面左侧梁上外力对截面形心之矩为顺时针转向,或截面右侧外力对截面形心之矩为逆时针转向,都将产生正的弯矩,故均取正号;反之为负,即“左顺右逆,弯矩为正”。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
绝缘柱是为通讯机柜、电力电气、防雷、机械、医疗、风能、变频设备等领域的相关设备提供使用要求、安装方式及周围应用环境需要的特殊部件,它主要起固定支撑、连接及绝缘作用,也叫绝缘子、绝缘间隔柱。绝缘柱的特殊作用:1. 固定支撑电气设备,使其可以正... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
匿名用户
2015-06-26
展开全部
给你看一个例题。如果看不懂,请找《混凝土结构设计规范》第7.2节仔细研究一下。
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 混凝土强度等级为 C30, fc = 14.331N/mm, ft = 1.433N/mm
1.1.3 钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm, Es = 200000N/mm; 纵筋的混凝土保护层厚度 c = 25mm
1.1.4 由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩设计值 M = 143.1kN·m
1.1.5 截面尺寸 b×h = 200×500, h0 = h - as = 500-37.5 = 462.5mm

1.2 计算结果
1.2.1 相对界限受压区高度 ξb = β1 / [1 + fy / (Es·εcu)] = 0.8/[1+300/(200000*0.0033)] = 0.550
1.2.2 混凝土受压区高度 x = h0 - [h02 - 2M / (α1·fc·b)]0.5
= 462.5-[462.52-2*143100000/(1*14.331*200)]0.5 = 125mm
1.2.3 相对受压区高度 ξ = x / h0 = 125/462.5 = 0.27 ≤ ξb = 0.550
1.2.4 纵筋受拉钢筋面积 As = α1·fc·b·x / fy = 1*14.331*200*125/300 = 1192mm
1.2.5 配筋率 ρ = As / (b·h0) = 1192/(200*462.5) = 1.29%
纵筋的最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.21%} = 0.21%

最后计算钢筋为1192mm,你可以选用4根20的钢筋作为梁底钢筋。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
supercooldo
推荐于2017-05-19 · TA获得超过525个赞
知道小有建树答主
回答量:108
采纳率:0%
帮助的人:112万
展开全部
给你看一个例题。如果看不懂,请找《混凝土结构设计规范》第7.2节仔细研究一下。
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 混凝土强度等级为 C30, fc = 14.331N/mm�, ft = 1.433N/mm�
1.1.3 钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm�, Es = 200000N/mm�; 纵筋的混凝土保护层厚度 c = 25mm
1.2.4 纵筋受拉钢筋面积 As = α1·fc·b·x / fy = 1*14.331*200*125/300 = 1192mm�
1.2.5 配筋率 ρ = As / (b·h0) = 1192/(200*462.5) = 1.29%
纵筋的最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.21%} = 0.21%

最后计算钢筋为1192mm�,你可以选用4根20的钢筋作为梁底钢筋。