电流互感器电流比400/5A是什么意思,电表走一度是几度电? 30
400/5指的是一次额定电流400A,二次输出电流5A,变比80。电表度数需要根据其电表规格来定。
电流互感器是根据电磁感应原理工作,其作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
电表一般是指电能表,因为其规格不同,所以走过的圈数代表的含义也不同。
扩展资料
电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,具体如下:
1、电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障 。
2、电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。
3、由于绝缘材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电。
4、某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。
参考资料:百度百科-电流互感器
2024-07-18 广告
400/5指的是一次额定电流400A,二次输出电流5A,变比80。
电表的铭牌上面有(与表的负载电流有关)假如一个表的铭牌上是1200imp/kwh,5-60A,说明该表在5A的负载电流下走1200个脉冲数为一度电,如果是300(r/kWh)10-100A,则是该基本电流10A时,电表转300圈为一度电。其中脉冲数和圈数一个道理,主要针对电表种类的,脉冲指的是电子表,圈数指的是机械表。
2014-03-03
应当是电表走一圈吧、电表标牌上有标记的.
如360rkw/h,表明每圈是1/360度。