西威变频器故障清除
3个回答
展开全部
西威变频器故障的调方式,一般由光耦合器向mcu输入报警信号,可以将光耦合器的输入侧(有的是输出侧)短接,即可屏蔽故障报警。
过电流、过电压报警,系由电流、电压检测电路的后级电路,电压比较器向mcu输出故障信号,改变电压比较器的比较电压,或改变输出端的电平状态,可以屏蔽故障。
如果用软件方式(面板调整)来屏蔽故障,应该咨询厂家的设计人员了,不知能否告知了。
西威变频器常见故障列表
(故障代码)
failure
supply
(故障名称)
供电电压故障
(故障描述)
调节版内部电源供应问题
(可能的原因)
供电电压故障
变频器内部可能导致故障
(检查)
检查设备电源
复位并重新起动.若仍发生故障请与siei代理商联系
(处理方法)
送修
(故障代码)
under
voltage
(故障名称)
欠电压
(故障描述)
变频器dc
link电压低于设定的输入电压设置的最小阈值
(可能的原因)
直流母线下降到了额定值的65%以下
最常见的原因是设备电源故障
变频器内部故障也可能造成欠电压故障
(检查)
若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动.
检查设备输入
若设备电源正常且发生了内部故障,请与siei代理商联系
(处理方法)
测量dc两端电压是否与monitor/dc
linkvoltage一致,如果不一致则可能检测回路出现问题,此故障可以屏蔽后使用
(故障代码)
over
voltage
(故障名称)
过电压
(故障描述)
变频器dc
link电压高于设定的输入电压设置的最大阈
(可能的原因)
变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35%
减速时间太短
设备受到很高的过压峰值影响
(检查)
调整减速时间
(处理方法)
1\检查制动电阻是否脱线,阻值是否与推荐的匹配,
2\bu
res
ol
time设置是否合适
