各位高手,三菱PLC FX1N-001输入端如何接外部电源?
比如:现有直流供电器正极A,负极B,磁性感应开关C和D两端,PLC输入端X0,公共端com,怎么连接?谢谢。...
比如:现有直流供电器正极A,负极B,磁性感应开关C和D两端,PLC输入端X0,公共端com,怎么连接?谢谢。
展开
3个回答
展开全部
PLC 输入端自带的有COM端 直接就行了 输出端 COM点 接正极 负极都可以
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按钮多是不耗电,只有扩展模块和外接传感器多时才要加外接电源。外接电源24+接plc的24+,外接电源24-接plc的com端。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
a接com b接c d接plc x点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?