三菱FX1s-10MT-001,输出、输入如何接线。
输入端电源接LN和地线,然后输入端好理解是传感器接一个X和一个COM即可。输出端24+和com口我的理解是直接给我们用的端口,但是输出端怎么会有那么多COM口,是不是要全...
输入端电源接LN和地线,然后输入端好理解是传感器接一个X和一个COM即可。输出端24+和com口我的理解是直接给我们用的端口,但是输出端怎么会有那么多COM口,是不是要全部串联?COM0~7跟输出端输入端的com有什么区别没?com口应该是-24v理解吧?我现在就给它个220v交流电源,不外接电源的情况下,它的输出、输入具体接法?请PLC爱好者解答一下我的疑惑,我是小菜,不胜感激
展开
展开全部
三菱FX1s-10MT-001是晶体管输出的plc,只能使用于直流负载。
10MT共有4个输出口,每个输出口对应一个COM端子。
Y0-COM0,Y1-COM1,Y2-COM2,Y3-COM3。
输出口的COM0~COM3根据需要可以全部并联接24V-.直流负载一端接Y口,另一端接24V+。
PLC上输出的24v直流电压是提供给传感器使用的,容量有效,不能给输出口使用。
扩展资料:
输出端24+和com是向外供电的,接小功率的传感器,传感器输出信号接一个X点。
输出端的COM口是几个输出Y点的公共端,仔细看实物的Y点丝印可以看到用粗线把每一组COM与几个Y点归为一组;
由于用MT型号输出是继电器的常开点,因此COM0~COMX可以接控制电源交流电或直流电的一极,控制电源的另一极接负载,再从负载另外一极接PLC的输出Y点。
切记控制电源使用交流电时,COM0~COMX不要与输出端24+的COM点短路。
展开全部
更多追问追答
追问
你好,谢谢你的回答。还有点疑问,看能不能解答下,谢谢了。
晶体管输出是直流负载,就是说负载的电源只能用直流。我想输出端Y0工作的话,就是COM0接24v电源的负极(24V-),然后24v正极接到这个直流负载上,然后直流负载再接到Y0上。这样理解对不对?你说的所有COM0~X并联是将所有的COM口都接到一个24v-上吗。
还有这个一般电源盒的24v-是不是我们平时理解的0v呢?
追答
你理解的输出口的接法是对的。
24v-是24V负极,也就是我们平时理解的0v。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
输出端24+和com是向外供电的,接小功率的传感器,传感器输出信号接一个X点。输出端的COM口是几个输出Y点的公共端,仔细看实物的Y点丝印可以看到用粗线把每一组COM与几个Y点归为一组;由于你用MT型号输出是继电器的常开点,因此COM0~COMX可以接控制电源交流电或直流电的一极,控制电源的另一极接负载,再从负载另外一极接PLC的输出Y点。切记控制电源使用交流电时,COM0~COMX不要与输出端24+的COM点短路。
更多追问追答
追问
你好,可以这样理解吗?就是说24+和com口都是给我们用的,可以直接接传感器,或24v电磁阀输出。com0~comx是给我们提供便利的,代替继电器。如果我要接个220v交流电源控制的负载,我直接com0接上一个220v电源,然后另一极接负载,再从负载另外一极接Y0。这个相当于平时我们通过接24v与Y0在一个继电器上驱动220v的负载。
追答
是的。不过要注意24+和com的功率是否能负担电磁阀。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: