三菱FX1s-10MT-001是晶体管输出的plc,只能使用于直流负载。

10MT共有4个输出口,每个输出口对应一个COM端子

Y0-COM0,Y1-COM1,Y2-COM2,Y3-COM3。

输出口的COM0~COM3根据需要可以全部并联接24V-.直流负载一端zhidao接Y口,另一端接24V+。

PLC上输出的24v直流电压是提供给传感器使用的,容量有效,不能给输出口使用。


扩展资料:

输入侧的L N接220V交流电知,COM跟需要用到的输入点(如X0 ,X1等)通过开关连接成回路,或者接近开挂等器件连接24+, COM后接到输入点,道

输出侧COM 24+为PLC内置的直流24V电源

COM0 COM1 COM2 COM3并联接到

外置开关电源COM上(若用电量小也可接到PLC内置电源COM上)或版者

外部交流电源L或N

要看负载时直流负载或是交流负载了

FX1S-20MR-001是交流电供电,继电器输出型的,触点可以直接驱动直流或交流负载

缺点是带动交流负载时候触点容易烧坏,权建议加保险丝