PLC输出控制的继电器线圈,它的常开端可以接380V交流驱动交流接触器吗?详见图
k1是继电器的常开端,它的线圈是由PLC输出控制的。接在三相380V中的单相驱动交流接触器可以吗...
k1是继电器的常开端,它的线圈是由PLC输出控制的。接在三相380V中的单相驱动交流接触器可以吗
展开
展开全部
其实从原理上说PLC完全可以直接控制KM2的,考虑电压及PLC内部元件所控制容量的问题,常规是通过K1来转换一下,这样就解决了上面二个问题。
只要考虑好你PLC的输出类型与控制负载的匹配就可以了。如K是直流的,你的PLC是继电器型或晶体管型都可以;如K是交流的,你的PLC是继电器型或可控硅型就可以;
千万不要想的那么复杂。
只要考虑好你PLC的输出类型与控制负载的匹配就可以了。如K是直流的,你的PLC是继电器型或晶体管型都可以;如K是交流的,你的PLC是继电器型或可控硅型就可以;
千万不要想的那么复杂。
追答
MT是晶体管输出型的,所以你的K1一定要是直流的,按你小型继电器的型号应该没有问题,看输出侧使用的电压选择小型继电器K1,图上应该是24V直流的;晶体管输出型的绝不可以带交流220V或380V的交流接触器或小型继电器。