无功补偿柜安装地点与接线方式?

请教无功补偿柜安装地点与一二次接线方式?... 请教无功补偿柜安装地点与一二次接线方式? 展开
 我来答
生活畅谈者
高能答主

2020-03-06 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:422 获赞数:345004

向TA提问 私信TA
展开全部

安装于贯穿母排最前端(靠近变压器),若补偿柜安装于贯穿母排最前端,由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。

正确显示出功率因数必须正确接线,三相电中必须要取其中一相的电流,另外两相的电压,让无功补偿控制器 和功率因数表同时指示正确的功率因数,那么之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。

扩展资料:

注意事项:

1、维护主要包括检查电容补偿柜监控仪表的状况,确保指示准确;检查电容柜内电容器状况,去掉漏液、故障电容器,检查接触器吸合限流电阻是否开路,辅助触点是否闭合良好。

2、电容补偿柜检查电容柜控制器(无电容测试),使用真空吸尘器进行清洁,根据需要清洁通风系统并更换过滤器。目视检查母线,对母线连接要进行严格的目测检查,发现松动一定要拧紧安装螺钉。

3、主要检查电容补偿柜的所有金属部件的氧化情况,进行除锈、除尘清扫等工作,以保证电容补偿柜安全可靠运行。检查补偿柜的外表面,根据需要为划痕补漆,并更换损坏或生锈的部件。

参考资料来源:百度百科-无功补偿

参考资料来源:百度百科-电容补偿柜

无形的秋风6
推荐于2017-10-09 · TA获得超过2608个赞
知道答主
回答量:251
采纳率:90%
帮助的人:16.3万
展开全部
补偿装置的接线

装置测量点的接线,主要是补偿装置的电容器组和电流的引入
点,特别是电流的引入点,
在实际接线中往往被忽视。电容器组的引
入点,是指电容器组的总进线在被补偿系统中的“T”接点;电流的引入点,是指补偿装置使用的电流互感器在被补偿系统中的安装点。
正确的方法是:
以负荷的供电电源为参考点,电流互感器的安装点必须在电容器组的总进线“T”接点电源之间,即电流互感器测量的电流必须包含流过电容器组的电流。否则,在电容器分组投、切状态中,无功补偿装置测量显示的有功、无功功率和COSφ值都不会变化,造成无功补偿装置投、切效果无法判断。
无功补偿的原理
当电网电压为正弦波形,并且电压和电流同相位时,电阻性电气设备从电网吸收的功率P等于电压U和电流I的乘积,即P=U×I电阻性电气设备包括白炽灯电热器等。
电动机和变压器运行时需要建立磁场,这一部分能量不能转化为有功功率,因此称之为无Q

此时电流滞后电压一个角度。在选择变配电设备时应按视在功率S,即有功功率和无功功率的几何和:
S=P+Q 无功功率的传输加重电网的负担,使电网损耗增加,因此需要对其进行就近和就地补偿。并联电容器可以补偿或平衡电气设备的感性无功功率。当容性无功功率Qc等于感性无功功率QL时,电网只传输有功功率P。根据国家有关规定,高压用户功率因数应达到0.9以上,低压功率因数应达到0.85以上。电网的功率平衡关系功率因数为有功功率和视在功率的比值:Cos =P/S。无功功率为Q=S+P如果选择电容器功率为Qc,则功率因数为实际工程中应根据负荷情况和当地供电部门的要求确定补偿后应达到的功率因数值,然后计算电容器安装
容量:Qc=p(tan 1-tan 2)
式中: Qc- 电容器安装容量,Kvar P-系统的有功功率,kW Tan 1-补偿前的功率因数角请登陆:输配电设备网 浏览更多信息Tan 2-补偿后的功率因数角为了快速确定电容器的安装容量,也可采用查表法。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
abzhgz1985
2010-08-11 · TA获得超过568个赞
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:20.5万
展开全部
补偿柜有就地补偿和集中补偿,这个根据用户需求选择,另外接线方式互感器设备进线或者变压器出线端去信号,然后连上电源线就可以了啊。并联接入。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Pandaone
2010-08-23
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:26.9万
展开全部
这个要分你是高压的还是低压的,高压的议案不能就是随机补偿(随着被补偿设备一起启动,设备启动,那么补偿装置直接并联在被补偿设备上就可以了,)随机补偿一般为手动补偿装置,原则上补偿装置越靠近被补偿设备越好,但是实际中为了解决成本和减少投入,一般是采用集中补偿较多,集中补偿的话,采用自动补偿更多,需要自动补偿控制器,主要的接线在自动补偿的电流采样值处,一般补偿设备在电力负荷的前端,特别是对于自动补偿设备,电流采样更要在馈线的出线处。建议你还是找找相关的书好好看看,这个很多,无功补偿的设备种类太多,不过基本原理好懂!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
对镜桃花笑春风L
2010-08-20 · TA获得超过206个赞
知道答主
回答量:137
采纳率:0%
帮助的人:107万
展开全部
安装的地点一般是在低压的配电室里面,大部分和低压的开关柜排成一排,一般顺序是变压器,进线柜、无功补偿柜、低压开关柜。空间有限的情况下,也可以放在合适的位置又电缆和主母线相连也可以。
一次接线就是和主母线连接就可以了