接主电源三相电,ABC对应。接工作零N。接保护接地PE。接控制器电流采样。

合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则。

cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。

扩展资料:

延时投切方式用于控制电容器投切的器件可以是投切电容器专用接触器、复合开关或者同步开关。

投切电容器专用接触器有一组辅助接点串联电阻后与主接点并联。在投入过程中辅助接点先闭合,与辅助接点串联的电阻使电容器预充电,然后主接点再闭合,于是就限制了电容器投入时的涌流。

复合开关就是将晶闸管与继电器接点并联使用,但是复合开关既使用晶闸管又使用继电器,于是结构就变得比较复杂,成本也比较高,并且由于晶闸管对过流、过压及对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。

参考资料来源:百度百科--无功补偿

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
不可以了影响绝缘性能。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。2006年起我们一直专注绝缘柱(子)的研发、生产、销售服务,我们只做绝缘柱并努力成为全球绝缘柱专家! 2009年建立IO... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
润泽且朴素丶东青X
推荐于2017-11-28 · TA获得超过1005个赞
知道小有建树答主
回答量:806
采纳率:100%
帮助的人:415万
展开全部
1、接主电源三相电,ABC对应。 2、接工作零N。3、接保护接地PE。4、接控制器电流采样。
5、有无功补偿柜的配电房它没有电表请问怎么算用电量(用了多少度电)?总有考核的你们有功无功电度表,你了解一下表在什么地方。计算需要知道的你的用电全部负荷和每天大概的开机工作时间。 对你有用话请采纳!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
祭遇收c
2011-09-06 · TA获得超过242个赞
知道小有建树答主
回答量:210
采纳率:0%
帮助的人:99.2万
展开全部
一次线 并入系统与低压柜并入就可以了 二次需要根据具体的控制器的采样方式确定!希望对你有帮助!