【220kV线路保护的配置原则】根据标准化要求,220kV线路保护一般配置为两套主保护(高频闭锁或光纤纵差),一套(或两套)后备保护。
双重化的标准是指:
1、每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之间不应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。
2、两套主保护的电压回路宜分别接入电压互感器不同的二次绕组。电流回路应分别取自电流互感器互相独立的绕组,并合理分配电流互感器二次绕组,避免可能出现的保护死区。分配接入保护的互感器二次绕组时,还应特别注意避免运行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部故障死区问题。
3、双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。
4、两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。
5、双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤通道、独立光芯、微波、载波等涌道及加工设备等),两套通信设备应分别使用独立的电源。
6、双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则。
7、双重化配置的线路、变压器和单元制接线方式的发电机一变压器组应使用主、后体化的保护装置;对非单元制接线或特殊接线方式的发电机一变压器组则应根据主设备的次接线方式,按双重化的要求进行保护配置。
双重化的标准是指:
