功率因数cosΦ=0.75增加到cosΦ=0.95时,怎么计算补偿容量

有一个Q=P(……+……)的公式谁知道,这相当于1kvar的电容器节省多少kw的容量?... 有一个Q=P(……+……)的公式谁知道,

这相当于1kvar的电容器节省多少kw的容量?
展开
 我来答
sningqiang
推荐于2017-09-08 · TA获得超过867个赞
知道小有建树答主
回答量:248
采纳率:0%
帮助的人:346万
展开全部
功率因数国家规定要达到0.9以上,如果没有达到
可以通过以下公式计算所需补偿容量:
tgφ1=sinφ1/cosφ1
tgφ=sinφ/cosφ
Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)
式中cosφ1: 补偿前的功率因数
cosφ:你想达到的功率因数
Qk: 所需补偿容量(kvar)
p: 线路总功率(KW)
GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
匿名用户
2010-08-18
展开全部
他的系数是0.56
也就是说用你的总功率乘以0.56就是电容的补偿容量。比如说总功率100千瓦

100*0.56=56千乏

明白吗
已赞过 已踩过<