已知某变电所负荷为5000Kw,功率因数为0.7;现将功率因数提高到0.95.需补偿多大容量的电容器?
4个回答
展开全部
负荷为5000Kw,功率因数为0.7;
有功功率P1=5000Kw*0.7=3500KW
无功功率Q1=根下S^2-P1^2=根下5000^2-3500^2=3570 kVar(千乏)
负荷为5000Kw,功率因数提高到0.95,
有功功率P2=5000Kw*0.95=4750KW
无功功率Q2=根下S^2-P2^2=根下5000^2-4750^2=1561 kVar(千乏)
将功率因数提高到0.95.需补偿电容器的容量:C=Q1-Q2=3570 kVar-1561 kVar=2009kVar
功率因数为0.7时,感性负载为5000tanφ=5000tan(arccos0.7)=5101kVar
功率因数提高后,感性负载为5000tanφ=5000tan(arccos0.95)=1643kVar
所以需要补偿的电容器容量为5101-1643=3458kVar
功率因数提高后,感性负载为5000tanφ=5000tan(arccos0.95)=1643kVar
所以需要补偿的电容器容量为5101-1643=3458kVar
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
5000×0.691=3455(kVar)
0.691是从你的另一问题中计算得出的。
0.691是从你的另一问题中计算得出的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?