燃气管道严密性试验是怎样规定的
2个回答
展开全部
燃气管道严密性试验:
(1)严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行。
(2)试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内。
(3)严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得少于0.1Mpa。
(4)严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。
标准
(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;
(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。
以上内容参考:百度百科-严密性试验
清诚声发射
2023-07-31 广告
2023-07-31 广告
(1)严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行。 (2)试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内。 (3)严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa 时,试验压力应为20Kpa;...
点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
展开全部
(1)严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行。
(2)试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内。
(3)严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa 时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15 倍,且不得少于0.1Mpa。
(4)严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa 的管道试压,压力缓慢上升至
30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。
(5)严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1 次,当修正压力降小于
133pa为合格。
(6)所有未参加强度、严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装,
然后按设计压力对系统升压,并用泡沫水检查设备、仪表、管件及其管道的连接处,不漏为合格。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询