变频器原先用于1兆帕的压力传感器,现在换用0.5兆帕的,稳定压力要求在0.3兆帕,不知在变频器的参数如何设置。兄弟初次接触变频器,还是个菜鸟,恳请帮助。压力参数调整好后,...
变频器原先用于1兆帕的压力传感器,现在换用0.5兆帕的,稳定压力要求在0.3兆帕,不知在变频器的参数如何设置。
兄弟初次接触变频器,还是个菜鸟,恳请帮助。
压力参数调整好后,可是现在控制的电动机转速不稳定,一会到最高转速,一会到最低转速,并且121参数的显示数据比4011设置的要高10%左右。我设置的是58%,121显示的参数在63%—70.7%之间不停地变化,也不知道是哪里没有设置好。
不知道运行数据可以改吗 展开
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
三回路变压器直流电阻测试仪是用来测量三相变压器的直流电阻,用以衡量变压器的电气性能,同时也可以监督变压器的运行状况,及时发现变压器存在的问题,保障电力系统的安全运行。在购买三回路变压器直流电阻测试仪时,需要注意以下几点:1. 购买品牌信誉好...
点击进入详情页
本回答由上海徐吉电气有限公司_提供
展开全部
只是个对应关系。比如说你原来是1兆帕的压力传感器,设的信号对应是0-1对于4-20ma,设定值就是30%, 现在你变为0-0.5兆帕的压力传感器, 你可以不改原来设的0-1对应4-20ma, 只改设定值,改为60%就可以了。
也可以改为0-0.5对应4-20ma,那设定值还是30%。
不知道你明白了没,只是一种对应关系,对上了就可以了。 没看明白说下。
也可以改为0-0.5对应4-20ma,那设定值还是30%。
不知道你明白了没,只是一种对应关系,对上了就可以了。 没看明白说下。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
参数4011目标值设定:3kg/5kg=0.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数)
比喻按压力表1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕) pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg
检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);
因为我们选择了AI2作为反馈信号输入端口,所以将4016设为2;
给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)
负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;
9902设为6(PID控制宏)适合压力控制;
510变频,PV和SV不一致的问题我同样遇到过,这样解决:
1、将120和121参数设为20%-100%;
2、将124、125参数设为4-20mA.
1、将120和121参数设为20%-100%;
2、将124、125参数设为4-20mA.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?