电力电缆在桥架中敷设的要求
及ZRYJV22-0.6/1 NHYJV22-0.6/1 电缆的横截面参数地址,用来计算桥架规格
感激不尽
高压3芯 低压为4芯 展开
2021-01-26 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
外观检查:电缆桥架进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关要求。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。
电缆桥架的安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的规定。
支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。
梯级式电缆桥架
CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。
托盘式电缆桥架
托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。
槽式电缆桥架
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。
1. 我们在选择电缆桥架的之前,需要注意施工环境如何,在选择与施工环境相适应的电缆桥架才行,如果我们选择的电缆桥架不适应环境需求,那么电缆桥架安装后会受到环境影响受到严重的损坏,会使整个线路都会受到损坏。
2. 当电缆桥架安装好后,在需要接通接地主回路时,应该要满足这些需求。在电缆桥架的两端处连接的电阻不要大于0.00004欧姆,接地孔需要把绝缘层去电。切断电源时,电缆桥架尺寸方向的截面面积不应小于规定值。
3. 施工环境当中需要防火要求时,可以选择相应的防火电缆桥架,防火电缆桥架的整体防火性能要求需要符合国家有光规范或标准的要求。
4. 选择电缆桥架的负载等级时,桥架的平均工作负载不应大于所选电缆桥架的额定平均工作负载。电缆桥架支吊架实际跨度不等于2m时,平均工作荷载应满足要求。
5. 当接地干线沿桥梁全长敷设时,桥梁至少有一部分(包括非直线段)应与接地干线可靠连接。
6. 当接地干线沿桥梁全长敷设时,桥梁至少有一部分(包括非直线段)应与接地干线可靠连接。
7. 对于振动部位,应在接地部分的连接处安装弹簧圈。
1 特点
1.1 利用电缆从高位下放的动能,省去向上提拉的众多人力或动力设备。
1.2 电缆在“阻尼缓速器”上下放运行,其速度可任意调节控制。该装置的结构原理既利用电缆结构特性,又对其绝缘结构没有影响。
1.3 敷设工艺简单实用,安全快捷。
2 适用范围
2.1 该工法适用于任何高度的楼层建筑垂直电缆敷设(该建筑必须具备将整盘电缆吊运上顶层的条件)。
2.2 该工法的技术原理还适用于除光纤缆外所有弱电线路(如电讯、电视、广播、消防等)的敷设。
3 工艺原理
电缆从高处往下敷设,关键是如何克制重力加速度。方法的构思是:让高处下放的电缆绕经分段设置的“阻尼缓速器”衰减重力加速度。“阻尼缓速器”的结构由3个木制导轮和角铁支架组成(见图)。导轮的摆设位置和电缆绕经路径是“阻尼缓速”的关键。装配时,导轮与轴杆配合要稍紧(可在导轮两侧加垫橡胶片,用轴端螺栓调节松紧),上下导轮位置固定不变,中间导轮可左右调整,以适应不同规格电缆允许的弯曲半径。阻尼原理是:电缆如图示绕经导轮,使导轮承担了电缆重力的水平分力,由电缆体的刚柔性,在其被弯曲和重力作用下产生的弹性回复力作用于导轮,同时由于电缆护套是橡塑材质,正好增大其与木质导轮内槽接触的摩擦系数。这样,通过导轮转动的摩擦,电缆在导轮上转动的摩擦,从而有效地衰减了下放电缆的重力加速度。调整中间导轮位置可改变其减速量。理想的调节效果是:当作业人员向下施力时,电缆克服阻尼下放运行。当停止施力后,电缆在阻尼缓速器作用下减速直至停止。
参考资料: http://www.0371xqj.com/tech/
1、电缆桥架转弯处弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径(见
表);
电缆最小允许弯曲半径:
1 )无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D
2)有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D
3 )聚氯乙烯绝缘电力电缆10D
4 )交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D
5) 多芯控制电缆10D
注:D为电缆外径
2、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
3、当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。螺帽位于桥架外侧;
4、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当无设计要求
时,与管道的最小净距符合规定(见表);与管道的最小净距(m)管类别平行净距交叉净距:
一般工艺管道——0.4 0.3
易燃易爆气体管道——0.5 0.5
热力管道有保温层——0.5 0.3
无保温层——1.0 0.5
5、桥架内电缆敷设应符合下列规定:
a、 大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;
b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;
c、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔5~10m处固定点;电缆的首尾、末端和分支处应设标志牌;敷设于
垂直桥架内的电缆固定点间距(见表)。电缆固定点的间距(mm)电缆种类固定点的间距电全塑型1000 除全塑型外的电缆1500 控制电缆1000