请看《电力工程电缆设计规范》5.1.3
电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:
(1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kv以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。
(2)支架层数受通道空间限制时,35kv及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kv及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
(3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。
5.1.4
同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定:
(1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。
(2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。
(3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。
2024-11-25 广告
2024-11-25 广告
东莞市恩瑞电力有限公司专业放电缆,接电缆头,主要放电缆沟高压电缆、电缆管高压电缆、环网电缆、低压电缆、桥架电缆,地下室电缆、楼层电缆、厂房电缆、地铁电缆、充电桩电缆、光伏电缆等等、只放动力柜电缆、不做弱电、有多年放电缆经验。公司凭借这优秀、...
点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
展开全部
1、直埋电缆的埋深不应小于0.7m,敷设时应做波浪形,最小弯曲半径不得小于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-1992)中的规定,聚氯
烯绝缘电力电缆为10倍外径。
2、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或砂层。
3、管道敷设时,电缆管内径与电缆之比不得小于1.5。
4、三相或单相的交流单芯电缆,不得穿于钢导管内。
5、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。
6、电缆在沟内敷设时,应遵循低压在下、高压在上的原则。
