1、给空气能热水器系统补充适量制冷剂,并检查空气能热水器水温传感器工作有无异常。2、空气能热水器压缩机排气温度过高一般是由于水温过高或者是系统缺少冷媒导致的。首先要检查水温传感器状态,感温头有没有脱落、放置传感器的地方有没有热敏胶等。3、然后再看热水器压缩机的吸气温度、排气压力等参数,判断是否需要补充适量同种冷媒。空气源热泵机组室温过高处理办法
(1)检查水箱里有没有水,没水补水。
(2)水没问题,保证阀门全开,给水泵排气,看水泵有没有吸空气。
(3)水泵没空气,水泵停止时,查水流开关有没有闭合。启动水泵检查水流开关有没有闭合。
(4)水路正常,启动主机观察高压压力表,看是不是正常。压力正常需要检查压力开关是不是损坏。压力不正常,考虑换热器结垢,清洗换热器。
当排气温度高于110℃时,将会出现排气温度过高保护预警,高温将会对压缩机的电机和润滑油产生很大的危害。
空气能热泵主机长时间过热,不仅会降低电机绝缘性能和可靠性,还会缩短电机寿命。
故障原因分析:
制冷剂泄漏水箱温度过高风扇电机转速过快系统内部半堵塞(即脏堵、冰堵、油堵、角阀未开全)毛细管节流过小虽然这些问题看起来不是很严重,却可以使空气能热泵主机无法正常运行,出现此类情况需要及时检修处理。
故障处理方案
1、热泵系统中制冷剂泄漏。处理:检测泄漏点,修复并注入适量冷媒。
2、水箱温度过高。空气源热泵热水机组在工作,但显示器显示至某一温度值后不上升(水箱实际温度高于显示温度)。处理:检测温度探头是否正确放置或更换保温水箱温度探头。
3、空气源热泵机组风扇电机转速过快。处理:合理调节风机速度,使空气能热泵主机低风速运行即可。
4、毛细管节流过小、系统内部半堵塞(即脏堵、冰堵、油堵、角阀未开全)。
处理:需维修或者更换相关部件。
品重回W
2022-12-19 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:9301
展开全部
2022-12-19 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部
处理:需维修或者更换相关部件
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
正旭空气源热泵
2022-12-20 · 专业生产热泵烘干机、热泵采暖及热水机组等
正旭空气源热泵
向TA提问
展开全部
偶尔出现了出水温度超过设定值的情况,解决办法:检查探头以及与探头相关零部件;查询出水温度值是否与实际值相符,检测水箱温度值是否与实际值相等,如果温度相符合,那么就是探头损坏更换探头就行;检查并清理管路过滤器;检查管路阀门有没有损坏是否打开;如果阀门没有损坏且打开了,就要检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转;如果以上都正常,需要检查一下主板,可能就是主板出现问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
XJxj155
2022-12-19 · 贡献了超过212个回答
知道答主
回答量:212
采纳率:0%
帮助的人:5万
展开全部
