高手给指点一下 我的高压柜中装的是三绕组带保护电压互感器,输出是多少伏呢 还有我要接电度表 应该选哪种

我要接电压表该选多少伏的怎么接线?谢谢有没有人给提供这个跟电度表电压表的接线图啊该怎么接啊... 我要接电压表 该选多少伏的
怎么接线?谢谢
有没有人给提供这个跟电度表 电压表的接线图啊 该怎么接啊
展开
 我来答
L3245
2010-08-13 · TA获得超过816个赞
知道小有建树答主
回答量:248
采纳率:0%
帮助的人:232万
展开全部
按照描述的问题来判断,高压柜中三绕组带保护的电压互感器二次侧应该是星型接法。
一般的电压互感器,只要采用星型接法,不论一次侧电压是多少,二次侧的相电压都是57.74V,线电压是100V,而且至少有两组输出端子。
你注意到电压互感器二次侧接线端子旁的铭牌了吗?上面应该注明了两组输出端子的精度等级。一般来说,这两组端子中,一组用于继电保护,精度一般为0.5%,即5p级,俗称为保护PT,另外一组用于计量,精度一般为0.2%,俗称是计量PT。因此应该用计量PT来接电度表。
在接线时应注意,为了保证电度表计量的正确性,电度表除了接计量PT信号外,还要接入计量CT。