PLC输出控制的接触器,接触器控制电机,改成变频器控制的

PLC输出的信号Y001控制接触器,想改成变频器(三菱FR-E500系列的)控制的怎么改啊?具体接线怎么接啊?... PLC输出的信号Y001控制接触器,想改成变频器(三菱FR-E500系列的)控制的怎么改啊?具体接线怎么接啊? 展开
 我来答
liminfeng1997
2014-03-13 · TA获得超过425个赞
知道小有建树答主
回答量:411
采纳率:100%
帮助的人:296万
展开全部
1)最靠谱简单的办法,接触器换成线圈电压一样的中间继电器,继电器的常开的两个点,分别接变频器的sd脚和STF脚。
2)变频器主电路用接触器控制,接触器用急停控制
追问
若要用中间继电器的话,变频器不需要接触器控制了吧?
中间继电器的开点分别接变频器的STF和SD脚吗?有的跟我说接STF、STR和变频器的com端,请教一下?师傅
追答
1)E500 str和stf的com我记得是sd,不过好久没用了,现在已经用700的了,变频器上没有sd就用con好了。
2)变频器的主回路是一定要受控制的,从安全角度,如果plc或者中间继电器触点烧粘点了,你怎么控制电机停掉!
工作中的乐趣
2014-03-13 · TA获得超过879个赞
知道小有建树答主
回答量:398
采纳率:50%
帮助的人:103万
展开全部
首先,你要明确你的控制要求,也就是你的最终控制功能。

如果,只是plc控制变频器从而控制电机的启停或者还有正反转。那么,只需要定义控制变频器电源的交流接触器端口,正转端口反转端口。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d768d896a
2014-03-13 · TA获得超过1910个赞
知道小有建树答主
回答量:1358
采纳率:40%
帮助的人:637万
展开全部
要明确你的控制需求,如果单纯的只是控制正反转和原来的方式差不多,如果需要调速的话就不一样了,可以通过添加模拟量输出通道或者总线的方式来实现
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
伊水草原0g
2014-03-13 · TA获得超过2217个赞
知道大有可为答主
回答量:3175
采纳率:88%
帮助的人:500万
展开全部
只要把变频器公共端,接到对应PLC的公共端。输出点不变。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
洪桐Uo
2014-03-13
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:11.9万
展开全部
用继电器控制变频器的正反转就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)