step7变量想导入wincc

step7变量想导入wincc,怎么弄?ConfigurationTool和VariablesImport/Export都不可以,必须是WINCC的项目文件集成到step... step7变量想导入wincc,怎么 弄?Configuration Tool和Variables Import/Export都不可以,必须是WINCC的项目文件集成到step 7吗?
急,谢~~~
展开
 我来答
tonghaox
2013-10-29 · TA获得超过600个赞
知道小有建树答主
回答量:457
采纳率:100%
帮助的人:275万
展开全部
1、 从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件

从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。
2、 在Simatic Manager里建立新的WinCC项目
在建立新的STEP 7项目后,可以在Simatic Manager里直接建立新的WinCC项目。方法是在Simatic Manager里,右键点击项目名称,选择 “Insert New Object\OS”。此时系统会在STEP 7 项目文件里建立一个WinCC项目文件。
你可以在OS站上点击右键,选择“Rename”来修改WinCC项目名称。
可以通过在名称上点击右键,选择“Open Object”打开并编辑这个WinCC项目。
3、 把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中

按如下步骤把已有WinCC项目文件插入STEP 7项目文件
1. 在STEP 7项目文件中插入一个OS站,然后把它改名为已有的WinCC项目名称。
2. 在STEP 7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,其位置在STEP 7 项目文件夹里的wincproj文件夹下,例如:d:\siemens\STEP7\S7proj\STEP7_Integration\wincproj\''Name of the OS''
3. 最后在项目复制器里用’Save as’把已有的WinCC项目文件存储到STEP 7项目路径下。项目复制器位于开始菜单项"Start > SIMATIC > WinCC > Tools"。
注意:
对于集成STEP 7项目里的WinCC项目,你也可以使用压缩工具(Packer)来归档WinCC项目。
4.将你所需要的STEP7符号表的变量选中,在符号表菜单栏中选择编辑--->特殊对象属性--->操作员监控,被选择的变量符号会打上一个绿色的小旗帜,这样你才能调用到WINCC中去,接着选择STEP7中的OS站,即你的WINCC,右键选择编译,然后一直NEXT,完成,选择的变量就会自动加到WINCC的变量中去。