wincc7.0变量怎么导入导出

 我来答
幻想家爱休闲
高能答主

2019-10-19 · 分享休闲中的点点滴滴!
幻想家爱休闲
采纳数:1082 获赞数:266365

向TA提问 私信TA
展开全部

1、启动WinCC软件,打开想要导出变量的项目。

2、启动“TAG Export ImPort(变量导出/导入)”工具。

3、选择想要导出到其中的文件的路径和名称,这里不需要写文件扩展名

4、将模式设置为“Export”,单击“Execute”按钮,确认消息框中的条目。

5、一直等到状态栏中显示“End Export / Import”。

6、单击“show”中相应的按钮“Var”、“con”、“dex”和“diag”,即可查看变量导出后生成的文件。

王睿琦wrq6
2016-09-23 · 超过206用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:682
采纳率:0%
帮助的人:127万
展开全部
wincc7.0变量怎么导入导出
1、 从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件

从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。
2、 在Simatic Manager里建立新的WinCC项目
在建立新的STEP 7项目后,可以在Simatic Manager里直接建立新的WinCC项目。方法是在Simatic Manager里,右键点击项目名称,选择 “Insert New Object\OS”。此时系统会在STEP 7 项目文件里建立一个WinCC项目文件。
你可以在OS站上点击右键,选择“Rename”来修改WinCC项目名称。
可以通过在名称上点击右键,选择“Open Object”打开并编辑这个WinCC项目。
3、 把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中

按如下步骤把已有WinCC项目文件插入STEP 7项目文件
1. 在STEP 7项目文件中插入一个OS站,然后把它改名为已有的WinCC项目名称。
2. 在STEP 7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,其位置在STEP 7 项目文件夹里的wincproj文件夹下,例如:d:\siemens\STEP7\S7proj\STEP7_Integration\wincproj\''Name of the OS''
3. 最后在项目复制器里用’Save as’把已有的WinCC项目文件存储到STEP 7项目路径下。项目复制器位于开始菜单项"Start > SIMATIC > WinCC > Tools"。
注意:
对于集成STEP 7项目里的WinCC项目,你也可以使用压缩工具(Packer)来归档WinCC项目。
4.将你所需要的STEP7符号表的变量选中,在符号表菜单栏中选择编辑--->特殊对象属性--->操作员监控,被选择的变量符号会打上一个绿色的小旗帜,这样你才能调用到WINCC中去,接着选择STEP7中的OS站,即你的WINCC,右键选择编译,然后一直NEXT,完成,选择的变量就会自动加到WINCC的变量中去。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起