直流电阻测试仪如何接线?
三通道测量接线:(YN绕组的同时测量)接线
将电源线以及地线可靠连接到直阻仪上,然后把随机附带的测试线连接到直阻仪面板与其颜色相对应的输入输出接线端子上,将测试线末端的测试钳夹到待测变压器绕组两端,并用力摩擦接触点,以确保接触良好。
直流电阻测试仪测量电流通常为:1A,3A,5A,10A,20A,30A等不同测量档位,仪器由恒流电源和电压信号检测两部分组成,五位液晶数字显示。输出电流档可调,适于各种中小型变压器的直阻测量。
扩展资料:
注意事项
1、在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
2、对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
3、 测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
4、测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。
5、开机前请检查电源电压:交流220V土10%50Hz。
参考资料:百度百科-直流电阻测试仪
您好,这里提供意联YZZ-7010D直流电阻测试仪的使用方法供您参考
1.测试线的连接方法:
将仪器的I、V端子与被试品按下图的方法连接好(插头颜色与插座颜色对应)。这种连接法,可消除A、B、C、D处的接触电阻,以及连线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx (注意:B、C之间不要反向)。
在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。(附 图2 120MVA以上容量、铁芯五柱低压角接变压器低压绕组试验助磁法接线)
2.开始测试
接好连线开机,选择好档位(根据所测变压器绕组直流电阻故计值选择。例:如所测绕组值180欧左右,应将档位开关搬到高档,一般变压器高压侧使用高档测试,低压侧使用低档测试)。设置好时钟,按“OK”确认时钟,按‘OK’键(启动)进行测试,LCD显示“正在充电”,表示正在给变压器充磁。充好后显示“开始测试”,左侧显示测得直阻数据,右侧显示测试电流.由于电感充磁是一个缓慢的过程(特别是大型变压器,建议直流电阻小于5毫欧的变压器用10A以上的直流电阻测试仪测试),所以等显示阻值相对稳定后再按住“OK”键,等到显示“正在放电”后再松开“OK键”,放电完毕进入打印界面,可依提示打印或重测。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路,以免电磁干扰。测试完毕关闭电源开关,等仪器提示放电完毕后最好再次用接地线直接放电后再拆线转换测试夹,进行再次测试。
3.放电:
测试完毕后可直接关断机器电源。对于感性试品,关断电源后不应马上拆线,应让仪器有续放电过程。一般放电至少60秒,否则电感的反电动势危害人身安全。最好用接地线再次直接放电后再拆线。
2012-11-19
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪。
ED0204-40型变压器直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
ED0204-40型变压器直流电阻测试仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
产品特性
◆能快速准确完成变压器绕组直流电阻的测量;
◆具备完善的保护功能;
◆体积小巧便于携带;
◆液晶全中文菜单,操作简单直观;
◆测试速度快,准确度高,数据重复性好,抗干扰能力强;
◆ED0204-20型变压器直流电阻测试仪适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性低阻值电阻的测量与分析。
技术参数
◆电流与量程:
1mΩ~0.5Ω 40A
1mΩ~1Ω 20A
1mΩ~2Ω 10A
10mΩ~4Ω 5A
10mΩ~8Ω 2.5A
◆准 确 度:0.2%±2字(25±2℃)
◆分 辨 率:0.1μΩ
◆重 量:≤15 kg
◆供电电源:AC220V±10% 频率:50Hz±5%
◆使用环境:
温 度:0~40℃
相对湿度:≤80%
◆安全性能:
绝缘电阻:≥2MΩ
漏 电 流:≤5mA