什么因素会影响到接地电阻的测量结果?
发电厂接地网接地电阻的测量,由于受各方面因素和外界的影响,使得测量结果会产生很大的误差。特别是我厂这样的大型接地网,接地电阻值般要求很小,测量时,受不利因素制约,特别是外界干扰带来的相对误差,常使得测量结果不能客观真实地反映接地网工作状况。测量结果的不确定性,带来的损失是可想而知的,例如损坏设备,地网误改造等,并且还会产生严重的安全隐患。所以,保证地网接地电阻值在合格范围内,是设备正常、安全运行的基础,特别是防雷接地,要在瞬间将几十千安的雷电流引入大地,接地电阻越小,效果越好,被保护对象也就越安全。
因此,正确选择接地电阻的测量方法,消除影响接地电阻测量值的不利因素是十分必要的。接地电阻测量回路和地网环境对接地电阻的影响及消除方法接地电阻测量回路和地网环境对接地电阻的影响是显而易见的。在测量中应避免不利因素的影响,保证测量结果的准确性。那么,测量时会出现哪些问题,这些问题应当如何解决,让我们一一来列举一下测量线方向不对,距离不够长。解决的方法很简单:找准测试线方向,接地体与电流极,电压极之间的距离应符合规定。电流极接地电阻过大。解决方法是:在地桩处浇水或用降阻剂降低电流极接地电阻,就可以避免此类因素引起的误差。测试夹与接地测试点接触电阻过大,解决方法是:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试夹线夹子充分夹好磨光触点,降低接触面电阻。仪器使用上的问题,像仪器准确度下降等。我们可以采取重新校准为零的办法,提高其准确度,避免此类误差的产生。接地电阻测量时,还会受到地网所处的环境有关的影响。当土壤结构不均,地质不一,干湿程度不一样,具有分散性。地表面杂散电流,特别是架空地线,地下水管,电缆外皮等,对测试结果影响特别大。