两个400kva一样的变压器能并联吗?

 我来答
来自凤凰山精力充沛的超人
2021-09-01 · TA获得超过1060个赞
知道大有可为答主
回答量:3998
采纳率:88%
帮助的人:93.6万
展开全部
变压器并列运行应满足以下条件:
1、变压器的接线组别相同。
2、变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
3、变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。
4、并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
xiaocunnongren

2021-09-01 · 专注电动车蓄电池充电,电动机拓宽应用
xiaocunnongren
采纳数:3232 获赞数:6759

向TA提问 私信TA
展开全部
可以,完全没问题。只要两台变压器的输出和输入电压一致,就是两个变压器的容量不一样大小,照常可以并联在一起工作,在并联连接时有两个关键,一是两台变压器的输出输入相序连接必须一致,二是两台变压器的输入调压接点必须是在同一个电压档位。坚决不可忽视。以防人为的事故。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
老郑维修

2021-08-31 · 维修分享交流互相学习技术学之不尽
个人认证用户
老郑维修
采纳数:366 获赞数:915

向TA提问 私信TA
展开全部
两台变压器,如果是容量一样功率也一样,就是所有的参数都一样,电压也一样可以并联使用,并联运行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1036061952
2021-09-01 · TA获得超过9893个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:66%
帮助的人:2782万
展开全部
变压器并列运行应满足下列条件:
1)绕组接线组别相同。
2)变压比相同(允许误差±0. 5%)。
3)阻抗电压相同(允许误差±10%)。
4)容量比一般不应超过3:1。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友240d027
2021-09-01 · TA获得超过987个赞
知道小有建树答主
回答量:2136
采纳率:67%
帮助的人:120万
展开全部
相同型号变压器,高压侧相序相同,相位相同(高压侧为同一路电源),连接方式一样(比如变压器档位一样),低压侧可以并联运行。