求大佬看一下这道三相电路题,第十四题

 我来答
远上寒山有人家
2022-03-22 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6826 获赞数:40383
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部


上图中,I线=√3×U线/|Z|=72A。则:I△=72/√3=24√3(A)。

A相负载断路,如上图。显然,B相负载两端仍为线电压,相电流仍为24√3A;此时,b相的线电流=B相相电流,所以第一个空为:24√3A。

c相线电流仍为两相相电流的相量和,所以第二个空为:72A。

a相电源断开,如上图。电路等效为下图:

此时:Ib=Ic=Ubc/|Z∥(Z+Z)|=U线/|2Z/3|=(2/3)×U线/|Z|。

√3×U线/|Z|=72,U线/|Z|=24√3(A)。

所以:Ib=Ic=(2/3)×24√3=16√3(A)。