指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,考虑到电压波动范围,原则上越小越好。泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。

通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌避雷器的泄漏电流,也被认为成避雷器的总泄漏电流。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体

扩展资料:

避雷器三大特性:

一、氧化锌避雷器的通流能力大

这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标准的要求。线路放电等级、能量吸收能力、4/10纳秒大电流冲击耐受、2ms方波通流能力等指标达到了国内领先水平。

二、氧化锌避雷器的保护特性优异

氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。

三、氧化锌避雷器的密封性能良好

避雷器元件采用老化性能好、气密性好的优质复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的性能稳定。

避雷器适用范围:交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。

参考资料来源:百度百科-避雷器泄漏电流

白雪忘冬
高粉答主

2019-06-25 · 在我的情感世界留下一方美好的文字
白雪忘冬
采纳数:1007 获赞数:376546

向TA提问 私信TA
展开全部

考虑到电压波动范围,指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,原则上越小越好。泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。

通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌避雷器的泄漏电流,也被认为成避雷器的总泄漏电流。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体。

避雷器适用范围:交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。

扩展资料

特点与原理:

交流无间隙金属氧化物避雷器具有优异的非线性伏·安特性,响应特性好、无续流、通流容量大、残压低、抑制过电压能力强、耐污秽、抗老化、不受海拔约束、结构简单、无间隙、密封严、寿命长等特点。

避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,仅有微安级电流通过。在过电压大电流作用下它便呈现低电阻,从而限制了避雷器两端的残压。

参考资料来源:百度百科-避雷器泄漏电流

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
HIOKI日置
2010-08-19 · 百度认证:日置(上海)测量技术有限公司官方账号
HIOKI日置
以挑战ONLY ONE,成为高附加值的企业为目标 为了企业的不断发展,尽全力发挥每个个体的自我能力的同时,必须是一个优秀的企业市民。
向TA提问
展开全部
通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌避雷器的泄漏电流,也被认为成避雷器的总泄漏电流。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75mA下泄漏不大于100mA,原则上越小越好。

泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。日置(HIOKI)3283,CM4001可以通过直接电流钳对线路进行测量,通过一次测试就可以直接得出漏电流值,更加方便现场的使用,有些细微的电流泄露也能够轻易的测量出来。

想要了解更多的话可以咨询日置,我们将"尊重人性"和"贡献社会"的企业理念作为全体员工的基本价值观,将其具体化则是企业的使命,即社会的责任。因此,我们为了能努力成为所有利益相关者能信赖的人,以及能提供高品质的产品和优良的服务,而不断挑战ONLY ONE,旨在成为高附加值企业。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
深圳源能达防雷
推荐于2017-05-17 · TA获得超过188个赞
知道答主
回答量:42
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
雷电流是一个脉冲电流。避雷器的泄流是通过残压体现的,通过避雷器泄流后,当然是残压越低越好,但是事实上一般残压低的避雷器,都是用于低端防护的,因为它的通流量小,
也就是说一个避雷器不可能同时保证它的通流量既大,而残压又低

所以建筑物的内部防雷 都是采用三级防护

一级:选择通流量大的, 残压肯定要高一些一般在2-2.5KV,也有那种高能量的避雷器残压会更低
二级:通流量比一级要小 ,残压在1KV左右
三级 通流量很小,遇到大雷电流就可能损坏 残压也就几百V,甚至更低
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
牧羊妮子
2010-08-26 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:38.6万
展开全部
检测中发现阀片漏电流超过20us建议更换,当比上一次增加两倍以上,虽绝对值不超过10uS也应该更换。当连续两次复测均爬升不管数值是多少都更换,当阀片压敏电阻值减低90%以下时应更换。