什么叫变压器差动保护
2022-12-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。
所谓变压器的差动保护,是指由变压器的一次和二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护。纵联差动保护装置,一般用来保护变压器线圈及引出线上发生的相间短路和大电流接地系统中的单相接地短路。对于变压器线圈的匝间短路等内部故障,通常只作后备保护。
变压器差动保护是按照循环电流原理构成的,变压器纵差保护的原理要求变压器在正常运行和纵差保护区(纵差保护区为电流互感器TA1、TA2之间的范围)外故障时,流入差动继电器中的电流为零,保证纵差保护不动作。
但由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为了保证纵差保护的正确工作,就须适当选择两侧电流互感器的变比,使得正常运行和外部故障时,两个电流相等。
扩展资料
变压器其他保护
1.瓦斯保护.用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低。
2.相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障。
3.阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。
4.零序电流保护和零序电流方向保护.根据整定的方向,可以反映变压器内外接地短路故障。
5.过负荷保护.反映变压器过负荷状态,动作于信号或跳闸。
6.过励磁保护.反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸。
7.其他保护.反映如压力释放、温度升高等特殊状态的保护。
参考资料来源:百度百科-变压器的差动保护