通风与空调的施工技术要求中,说法正确的是( )。
A.工作压力400pa的除尘风管,强度试验的压力应为600paB.防排烟系统或输送温度高于70°C的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或软聚氯乙烯板C.边长(直径)大于或等于1...
A.工作压力400pa的除尘风管,强度试验的压力应为600pa
B.防排烟系统或输送温度高于70°C的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或软聚氯乙烯板
C.边长(直径)大于或等于1250mm的防火阀或边长(直径)大于630mm的弯头和三通应设置独立的支吊架
D.风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性不燃材料填充密实 展开
风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。如试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa,400pa属于低压风管,应为600pa,A正确。
防排烟系统或输送温度高于70°C的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。B错。
边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架,C错。
风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管,风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实,D错。
