下列关于通风空调工程施工说法错误的是( )。
A.风管板材采用咬口连接时,按扣式咬口不适用于高压系统B.风管系统严密性检验项目有咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性C.机组安装前宜进行风机三速试运...
A.风管板材采用咬口连接时,按扣式咬口不适用于高压系统
B.风管系统严密性检验项目有咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性
C.机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验
D.制冷剂管道安装完毕后,应进行系统管路吹污、水压试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验 展开
B.风管系统严密性检验项目有咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性
C.机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验
D.制冷剂管道安装完毕后,应进行系统管路吹污、水压试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
制冷剂管道安装完毕,检查合格后,应进行系统管路吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。