下列关于通风、空调系统布置说法中,正确是( )。
A.通风和空气调节系统,横向宜按楼层设置B.排除含有比空气轻可燃气体与空气混合物时,其排风管道应顺气流方向向上坡度敷设C.通风和空气调节系统,竖向不宜超过6层D.镁粉厂房...
A.通风和空气调节系统,横向宜按楼层设置
B.排除含有比空气轻可燃气体与空气混合物时,其排风管道应顺气流方向向上坡度敷设
C.通风和空气调节系统,竖向不宜超过6层
D.镁粉厂房循环使用净化处理后空气,使空气中含尘浓度低于其爆炸下限25%之后,可再循环使用 展开
B.排除含有比空气轻可燃气体与空气混合物时,其排风管道应顺气流方向向上坡度敷设
C.通风和空气调节系统,竖向不宜超过6层
D.镁粉厂房循环使用净化处理后空气,使空气中含尘浓度低于其爆炸下限25%之后,可再循环使用 展开
展开全部
【答案】:B
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)9.3.1,通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层。当管道设置防止回流设施或防火阀时,管道布置可不受此限制。竖向风管应设置在管井内,AC选项错误;根据9.1.5,排除含有比空气轻可燃气体与空气混合物时,其排风管道应顺气流方向向上坡度敷设,B选项正确;根据9.1.2,甲、乙类厂房内空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中含尘浓度低于其爆炸下限25%,D选项错误。本题答案为B。
