一家庭电路如下图所示,开关S闭合后,电灯不亮,但用测电笔测试a点和b点均见氖管发光,电灯不亮的可能的原

一家庭电路如下图所示,开关S闭合后,电灯不亮,但用测电笔测试a点和b点均见氖管发光,电灯不亮的可能的原因是()A.电厂停电B.供电线路某处火线断路C.灯丝断了D.供电线路... 一家庭电路如下图所示,开关S闭合后,电灯不亮,但用测电笔测试a点和b点均见氖管发光,电灯不亮的可能的原因是( )

A.电厂停电 B.供电线路某处火线断路

C.灯丝断了 D.供电线路某处零线断路

为什么D对?
展开
houxp1985
2010-08-20 · TA获得超过324个赞
知道小有建树答主
回答量:333
采纳率:0%
帮助的人:173万
展开全部
D 如果没电 测电笔不会亮 而且不是灯泡坏了 如果灯泡坏了B点不会测电笔亮
但是灯泡不亮说明不是一个闭合电路
不是闭合电路 火线又没问题 只能是零线断了
bee000725
2010-08-20 · TA获得超过266个赞
知道答主
回答量:105
采纳率:0%
帮助的人:42万
展开全部
d
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起