欧姆龙plc中运动控制回原点的疑问? 10

马达回原点的时候不用org指令搜索原点,而是自己手工写的程序,那请问原点搜索找到原点后,可以用org指令回原点吗?... 马达回原点的时候不用org指令搜索原点,而是自己手工写的程序,那请问原点搜索找到原点后,可以用org指令回原点吗? 展开
 我来答
guo4285
推荐于2017-05-18 · TA获得超过653个赞
知道小有建树答主
回答量:873
采纳率:90%
帮助的人:232万
展开全部
不可以了,因为搜索原点的指令是使电机只能往一个方向转,找到近点开关(上升沿)后速度降到寸动速度运行,离开近点开关(下降沿)后停止。
如果已在原点,利用搜索原点的指令只能远离原点,可能碰到限位才能停下来。它不可以反方向找。
追问
请问你的意思是找原点只能用org吗?不能自己写程序搜索原点吗?我的意思是不管用什么方式找到的原点都能用org指令返回吗?
追答
用绝对定位指令运行到0的位置就是原点。